明细表中显示管道标高(中心/底部/顶部)的方法
# ]% s; D! F, N8 b, G+ @
问题:“管道明细表”中可以添加的字段,没有“管道中心标高”(或偏移量、开始偏移量、端点偏移量),如何在明细表中显示管道标高(中心/底部/顶部标高)呢?0 U% U0 h, t% K

+ L& a6 r  {" b; f* }1 D# ~1 P方法:在管道属性中有一个“反转立面”参数,经研究,该参数不仅可以添加到管道明细表中,而且等于“管道中心标高”减去“管道内径”的一半。于是可以通过在明细表中添加“计算值”来实现显示管道标高的目的。
: s9 z5 b! [% t( H; V5 a【详细的图文描述和操作步骤见下文。】
. b9 ?  v- ]4 Y- F+ H6 _4 R& q- n* z6 U) X* H1 r! ]
示例文件下载:(Revit 2014格式)0 i: X: s' H! q4 F' Y8 O
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

3 P0 v( H- ~8 ~, }  m(图1:管道属性中有一个“反转立面”参数)
3 x7 E/ e, V: Q* o 001.png # z3 ^9 d, F( T( }) Y9 A- c

- ~% X* u8 x! \; j' U. N3 o! T1、“管道明细表”默认可以添加的字段(都是系统自带的参数)如下图,没有“管道中心标高”(或偏移量、开始偏移量、端点偏移量)。
8 d5 _' V( c. _2 v# E2 ^(图2:管道明细表中可用的字段)
( K1 _3 m( j4 A' F% X! O7 C  ~ 002.png
6 S; j; S- J0 M2 k1 H0 \3 |+ t% G3 V: m6 l4 g
2、创建一个“管道明细表”,添加如下字段(包括外径、内径和反转立面)。可以看出,“反转立面”的数值在“明细表”和“属性”中是一样的。
5 n4 D/ t7 N2 \, H, f( @- B【因为明细表无法缩放,文字看起来太小,所以创建了一张图纸,便于查看】7 R0 `. j, w  d$ m0 C! m( a* D( Z; d- i- Y
(图3:明细表中添加“反转立面”,数值同属性中一致)5 C( E$ \1 P* Q0 U
003.png 8 n) c! h' k! @
(图4:明细表中添加“反转立面”,数值同属性中一致)1 j! V" a" d6 a3 y1 d) @
004.png
0 _/ V: m. J/ S- z2 D! h" g% F$ [# N. x2 z. q
3、然后在“管道明细表”中添加“计算值”——“中心标高”。规程选“公共”,类型选“长度”,公式为:“反转立面+内径/2”。
: m+ q' _5 T1 n  Y* ^6 N  x& K! i" h注意:
$ W& t: a; C% Z% z( Y4 ?2 [(1)计算值的“规程”和“类型”要选对,必须同公式中参数的单位一致,否则无法计算。5 G) q# L3 c8 g
(2)本例中规程选“管道”,类型选“管道尺寸”也可以。
- d1 b: V1 d" z7 F+ k* O(3)公式中的“字段”必须是已经添加到明细表中的。
/ o% k! Y/ v9 n/ ^(4)可以点公式右侧的“按钮”添加字段到公式中,也可以手动输入(但名称必须一致)。, h, J2 n( v) L- o1 {! }& ~3 V* M( ~
(图5:管道明细表中添加“计算值”:中心标高)4 ~4 `  n7 V- y5 H
005.png & w  r9 _% J1 Z7 `
(图6:点公式右侧的“按钮”添加字段到公式中)
3 W/ m, F: W6 W# l/ g; s' j 006.png 3 X6 {' I7 I& k6 X/ ?: h+ q
(图7:计算值的“规程”和“类型”要选对)% ^4 o0 C' b* X  Z* I$ H# T( t
007.png
5 H' j5 o, D( J$ s0 L(图8:公式只能引用明细表中包含的字段)
: F- R4 e5 L: R- v9 y 008.png
& Q4 h; d" ?" a2 w. i$ C9 a4、管道明细表添加计算值“中心标高”后,可以看出“中心标高”的数值均为2750,同“管道属性”和“标注”中的数值完全一样。' Q/ e' L) X5 H0 W
【反过来印证了:对“反转立面”的理解是正确的】# M! H0 w" {5 a
(图9:管道明细表中添加了计算值“中心标高”)
5 _: b3 m) o! N! m, r 009.png
& O) B% _, h7 b' \- o1 \  x
* |" K, {. W) i# ^( V. N8 d5、接着在“管道明细表”中继续添加计算值“管底标高”和“管顶标高”。6 ]5 \- c) C8 z0 d
【说明:公式中可以引用明细表中的其它计算值】
8 I/ w3 ~+ q8 Y; C. ], @(图10:添加计算值“管底标高”,引用另一个计算值“中心标高”)  u2 B0 H+ X- R0 p$ Y
010.png / U( E! m; S2 M
(图11:添加计算值“管顶标高”,引用另一个计算值“管底标高”)0 _- L* E  O( i9 Z+ B
011.png
) l# Z6 \5 K- u0 F
2 j; z9 j6 R- v( F& h, n6 X# M6、管道明细表中添加计算值“管底标高”和“管顶标高”后,可以看出其数值同用“高程点”标注的数值完全一样。
6 V& y4 q$ i9 h# Y0 L' k(图12:管道明细表中添加了计算值“中心标高”、“管底标高”和“管顶标高”)
$ I( U5 B8 o* |8 b
012.png
3 M% p# b' w6 ]0 O$ q: K& h# K. |0 D& _0 Y
7为了便于大家理解,将“管道标高、内径、外径、反转立面”之间的关系用如下图13表示出来。
(图13:管道标高、内径、外径和反转立面之间关系的示意图)
013.PNG 6 a, r: A6 P/ O
__________________________________________________
; \" G3 y, D6 m; _. H6 a% S' N
补充:非±0.00层管道的标高
2 ^7 i9 |' \! T6 ^' [/ c, n
非常感谢坛友“sos123”的提醒,管道属性中的“反转立面”显示的高度,都是相对于±0.00高度的,而不是当前楼层高度。因此计算出来的“中心标高、管底标高、管顶标高”也是相对于±0.00高度的。
3 c/ h: R- E1 Q
$ P: K( t  J. M6 w) ^
(图1:不同楼层管道的“反转立面”都是相对于±0.00的)
7 {- p( s* U  Y' J# o, s5 n9 G A01.png & X3 }0 s6 H2 n4 B  y9 _) n
(图2:计算出来的“中心标高、管底标高、管顶标高”也是相对于±0.00)
; }6 N! o% O$ s8 s0 D# | A02.png
2 Y7 X1 G# O# m' T! V& y: a/ d/ D9 L  ]+ H$ I) I$ C7 {
那如何使明细表中的“管道标高”都是相对于当前楼层的呢?
4 [0 ^. @3 I1 i4 f方法如下:
" \& m" k& F7 m$ L( ]' X1、按上述方法创建管道明细表并用“计算值”添加管道标高(中心/底/顶),明细表中会显示所有楼层的管道。2 H8 W/ J, A4 S- R& z. {
(图3:明细表显示所有楼层管道)
5 C  P+ q" Y+ P/ r. G5 c% p4 x A03.png
; K% s  {; S/ K  f# Z
- O  G9 A- }8 p) n: ?2、复制创建的“管道明细表”,有几层就复制几个,并按楼层重命名。用明细表的过滤器(过滤条件为”反转立面“)将不同楼层的管道分开。
0 P  s3 a+ ^- _. x  w% Z' ~( t! r+ u(图4:用“反转立面”过滤负一层的管道)
0 v! N$ |# {" s6 }8 w4 T A04.png
7 c/ X* r' I( K7 J(图5:用“反转立面”过滤一层的管道)
! t; f' O+ Q+ W A05.png
: ?! h" H2 ]8 |. T) \& Y(图6:用“反转立面”过滤二层的管道)9 S; _* J: c, ?3 j8 i: [
A06.png # \6 I. R! v4 J: d& M! {% [- \
# ?$ c4 \0 x7 z5 L* |  h& l/ d0 j- Z
3、然后修改非±0.00层“中心标高”的计算公式,±0.00层以上楼层,要减去楼层标高,±0.00层以下楼层,要加上楼层标高。±0.00层(本例为一层)不用修改。
- [! b. _# [8 ?# T- m; O/ j9 l(图7:修改负一层中心标高的计算公式,加上3000)
+ Y1 {& U5 t. o- x$ V; S) x& U4 p A07.png 2 ^2 q0 r* N, ]" ?1 k' W- I
(图8:修改负二层中心标高的计算公式,减去3000)1 r  ~$ _' Q. y: i# V
A08.png
* s1 f/ O. ~8 c* Z! P' A  L! L(图9:对比负一层、一层和二层管道明细表,管道标高都是相对于当前楼层的)
* m# E0 o: D. A7 J& m  Q A09.png
3 x. M/ _; G/ i. H- D! g+ M. H3 t  h) [; Q2 k  I+ ?# ~3 n0 O
附上更新后的示例文件下载(百度云):下载链接:http://pan.baidu.com/s/1eQxiXV0
; k  M/ g) Q; H4 U- z  ]6 p下载密码:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

( D1 c' g7 T$ G; J( R RVT文件附件.png
# r8 U7 Y, C- R5 `$ V" r* g  |2 C( i6 S& l3 C
9 U% L% t, g: W7 L% ^6 o+ Y

评分

参与人数 2E宝 +5 E币 +23 收起 理由
EaBIM0001 + 2 + 8 细致有理 实为楷模
mikegjj + 3 + 15 很给力!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

相关帖子

倡议:发资源帖时请介绍内容和截图!

0

主题

14

帖子

51

积分

BIM助工

Rank: 2Rank: 2

积分
51
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱  9 ?( W$ L: K  B" Y3 d; x( P; y
谢谢lz表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱

0

主题

9

帖子

41

积分

BIM书童

Rank: 1

积分
41

社区QQ达人

发表于 2017-1-12 15:08:07 | 显示全部楼层
0 `3 m* E  |6 }$ G8 D2 @
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱  ; U# z  d/ s6 J* O  ^0 n8 o9 H
谢谢lz表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱

0

主题

47

帖子

122

积分

BIM助工

Rank: 2Rank: 2

积分
122
发表于 2016-10-18 09:20:08 | 显示全部楼层
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱  + w0 N2 U( ]  I- b% \
谢谢lz表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱

59

主题

938

帖子

6496

积分

版主

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
6496
 楼主| 发表于 2014-9-13 15:46:19 | 显示全部楼层
自己先顶一下。在软件中不断尝试,编写文本,做截图,写一篇原创帖子真的不容易,希望大家支持!也希望本帖对大家有用!1 A3 L8 a6 {5 g- ?& E6 U" ~; z
倡议:发资源帖时请介绍内容和截图!

0

主题

364

帖子

2108

积分

BIM经理

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

积分
2108

社区QQ达人

发表于 2014-9-13 16:16:11 | 显示全部楼层
谢谢,你的资料分享给大家

点评

我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。  详情 回复 发表于 2014-9-16 17:34

59

主题

938

帖子

6496

积分

版主

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
6496
 楼主| 发表于 2014-9-13 17:01:07 | 显示全部楼层
非常奇怪,”标记族“中添加字段时,有管道中心标高,但是”管道明细表“中的字段却没有。 014.png 8 f! y6 D1 o0 _
" P. O0 ], ~" j( o% e
2 u. @( p1 |) H3 J: ^5 O
倡议:发资源帖时请介绍内容和截图!

2

主题

62

帖子

187

积分

BIM工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
187
发表于 2014-9-13 17:17:03 | 显示全部楼层
新人来顶楼主,学习学习

点评

我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。  详情 回复 发表于 2014-9-16 17:34

13

主题

79

帖子

262

积分

BIM工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
262
发表于 2014-9-13 17:30:57 | 显示全部楼层
xiexie.5 t5 A% F& Y6 o- b" n& m
很好的技术文章.

点评

我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。  详情 回复 发表于 2014-9-16 17:34
谢谢叶老师的鼓励!  详情 回复 发表于 2014-9-14 13:45

0

主题

227

帖子

277

积分

BIM工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
277
QQ
发表于 2014-9-13 17:49:45 | 显示全部楼层
回复看看情况3 B% ]4 R' F  o9 d/ t0 D; T3 ~) y

点评

我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。  详情 回复 发表于 2014-9-16 17:34

29

主题

360

帖子

602

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
602
发表于 2014-9-13 19:16:23 | 显示全部楼层
真牛掰
7 R5 q1 V: P/ O, X! T5 L5 o! G: `你是我的偶像

点评

我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。  详情 回复 发表于 2014-9-16 17:34
呵呵,兄弟太抬举我了吧!  详情 回复 发表于 2014-9-14 13:44

144

主题

1299

帖子

8364

积分

BIM专家

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
8364

社区QQ达人终身成就勋章特殊贡献勋章元老勋章

发表于 2014-9-13 19:22:48 | 显示全部楼层
真是个强人啊

点评

我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。  详情 回复 发表于 2014-9-16 17:34
感谢版主支持!  详情 回复 发表于 2014-9-14 13:43
待业青年

3

主题

352

帖子

3861

积分

BIM总监

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3861

社区QQ达人

发表于 2014-9-13 20:46:00 | 显示全部楼层
感謝     真是个强人啊

点评

我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。  详情 回复 发表于 2014-9-16 17:35
谢谢支持,老兄抬举了!  详情 回复 发表于 2014-9-15 11:08
http://blog.xuite.net/visa2211364/blog

3

主题

41

帖子

950

积分

BIM项目负责人

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
950
发表于 2014-9-13 23:03:20 | 显示全部楼层
不错,值得一看

点评

我已经更新了帖子,加了补充说明,解决了明细表中非±0.00层管道标高不是相对于当前楼层的问题。  详情 回复 发表于 2014-9-16 17:35
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

QQ|EaBIM ( 沪ICP备12045510号-2  

GMT+8, 2017-7-26 00:45

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

沪公网安备 31011502004370号

快速回复 返回顶部 返回列表